请教框剪结构的三级钢能否使用电渣焊?当前建筑为地下1层地上28层,框剪结构,一级抗剪,现准备做基础隐蔽,今天监理提出三级刚不能使用电渣焊,要使用机械连接,但因为考虑到费用的问题,这个方法无法实施。 而且老板牛得很,说先用电渣压力焊取样送检合格就使用不合格再说,不知道是不是检测那边老板已经搞定了,无语的很。这个先不考虑,哈哈。 各位土木友有没有更好的解决方法啊? 如果剪力墙部位采用冷接,暗柱采用电渣压力焊,不知各位意见如何?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
xuwenqiangge
沙发
肯定得从下往上的,否则你这又小又薄的楼板怎么能吃得消这么一睹板墙,所以从下往上是比较安全的,这个反正是设计变更到时候你做个单子都是可以签证在14天之内以书面形式向工程师提交申请,
2013-10-21 22:38:21
赞同0
-
llllgggg123
板凳
这种情况首先要取得原设计的设计变更,出具变更、基底加强等方案,并严格按设计变更施工;像楼主所述情况应该是“严重的违法行为”,一旦出现质量、安全的事故,肯定是吃不了兜着走!千万不能蛮干,要有点职业素质及相关法律知识。三思啊!!!:@:L:L:L