土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于基础下有溶洞的问题。

关于基础下有溶洞的问题。

发布于:2013-10-14 14:39:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
12层的小高层,旋挖桩基础。地勘上写的持力层为中风化泥质粉砂岩,极限端阻力标准值为2900KPa,深度为8~10米,没有溶洞,很均匀。但施工现场实际情况是持力层没有中风化泥质粉砂岩,而是中风化砾砂岩,总共51根桩中有7根桩下面有溶洞,而且有两根桩断桩。地勘说他们没办法,他们不管这个。甲方不想做二次勘探。我是设计的,这个基础我要怎么处理?真的觉得有点郁闷。请问大家有什么办法?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    增加一层筏板,改成桩筏基础;但需设计院认可并出图。
    2013-10-15 10:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • antkingg
    antkingg 板凳
    地勘报告不准
    地勘单位有责任明确地质条件
    根据地基基础规范的要求,地基条件与原勘察报告不符,应进行施工勘察。
    2013-10-14 18:48:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

房层基础形式不同,对造价有什么影响?

对不同的地区,都有着不同的形式,重庆我看到多层的房子多数采用人工挖孔桩,但有时会遇到流砂及淤泥,这时我觉得采用这种基础形式跟施工增大了难度,也不太便宜。当然因为相比其他的木桩或者是混凝土灌注桩或预制桩都要便宜,不要大型的挖掘性进行机械挖土,而且施工方法也比较简单,在桩的上面设置承台,再用承台梁拉结、连系起来,使各个桩的受力均匀分布就可以支撑起整栋建筑。 我在四川主要采用筏板基础和预制桩基础,筏板基础比预制桩基础造价高多了,假如正常的情况下,人工挖孔桩是不是比较便宜,从结构设计方向来说,筏板基础设计是最方便的?各位说说你的看法呢?

回帖成功

经验值 +10