砖混结构
\
求助:砖混结构地下室问题
求助:砖混结构地下室问题
我现在有个项目,是5层砖混,但下面还有个局部1层地下室,
我用PKPM计算时,按6层算,和按5层有1层下室算,最底层的抗震计算结果怎么没有变化呢
比如我在 PM建模时,设计参数总信息中把“地下室层数”输入“1”
并在抗震计算时,把“地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm
可是底层抗震结果和不输入地下室时,是一样的
有谁知道这是怎么一回事吗?
发布于
2007-09-18 12:53:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
qky987
好象是你输入的 “地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm
有点不太对劲啊
2007-12-28 14:13:28
来自 PC
评论
举报
熊猫聊神
请问一下,如何简化呢?
2007-09-21 09:40:21