门架柱与牛腿焊接时出现裂纹,怎样补救才可行?我正在做的一个机械厂的金工车间厂房,结构是30m跨门式刚架,厂房内设有两台桥式吊车;一为5t,另一台为3t电葫芦。 刚架柱为H450×299×12×8,材质为Q235B,焊材为E4303,φ4.2和φ3.0。现场焊接柱上牛腿时不同程度地出现了多处裂纹,约有50%还强,并且全部是延迟裂纹,焊接完成后并不出现裂纹,过24小时以后才出现裂纹,经过对H型钢和牛腿钢板的材质分析均没发现问题。 因为,这是一家私企的项目,材料为甲供,材质分析没发现问题,用户不肯更换,认为是我们焊接的问题;而我们按《焊接工艺评定》所做的《焊接作业指导书》是没有问题的。