这个状况的折梁,应该算斜撑?求斜撑的构造措施小菜鸟遇到这样一个工程,顶层抽掉4跟柱子,形成一个15米X15米的大空间,屋顶是四坡屋顶如下图,2跳屋脊都在大空间中间大空间内跨度的主梁取了300X800的截面下面是弯矩图和配筋我看弯矩图是符合我预想的,但是配筋过于小了。。。我想请问论坛的老师:1,大梁在屋脊处由于折角形成支座,这点是否有错? 2,我按平屋顶建模试算了一下,主筋大概5000左右,而现在只有800,这个结果是否失真?还是斜撑的 有利作用真有这么明显?