《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》P237页,7.2.3 2 当网格、栅板的投影面积小于地面面积15%时,其喷头应安装在网格、栅板上;当投影面具为15%-70%时,应在改吊顶的上下均设置喷头;当投影面积大于70%时可安装在网格、栅板类吊顶的下面。 小弟目前遇到这种15%-70%的情况,在吊顶上下均设喷头,不知道这样计算管径和流量的时候,是否应该把上喷和下喷同时考虑进去???求大神指导

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • rocky9737
    rocky9737 沙发
    5.0.3 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.O.1规定值的1.3倍确定。
    2015-02-08 21:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
    7.1.8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。