土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头布置计算问题(通透性吊顶)

喷头布置计算问题(通透性吊顶)

发布于:2013-10-14 12:00:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》P237页,7.2.3 2 当网格、栅板的投影面积小于地面面积15%时,其喷头应安装在网格、栅板上;当投影面具为15%-70%时,应在改吊顶的上下均设置喷头;当投影面积大于70%时可安装在网格、栅板类吊顶的下面。 小弟目前遇到这种15%-70%的情况,在吊顶上下均设喷头,不知道这样计算管径和流量的时候,是否应该把上喷和下喷同时考虑进去???求大神指导

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • rocky9737
    rocky9737 沙发
    5.0.3 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.O.1规定值的1.3倍确定。
    2015-02-08 21:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
    7.1.8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
    2013-10-18 15:47:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问热渗锌钢管和热镀锌钢管有什么区别?

小弟看到一个地铁给排水设计图纸中,消火栓管选用热渗锌钢管,喷洒管选用热镀锌钢管,请问这两种管是不是同一种管呢?

回帖成功

经验值 +10