新人求前辈指教,谢谢
新人求前辈指教,谢谢
辐射供暖供冷技术规程中,“加热供冷管距离外墙内表面不得小于100mm,与内墙距离宜为200mm~300mm。”为什么供暖管距两种墙的间距会有这么大的不同?
发布于
2013-10-14 11:03:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ceintoyo
同意二楼观点
2013-10-17 09:08:17
来自 PC
评论
举报
q963692270
外墙散热比较大所以离的近点,内墙两侧温差比较小传热小所以布管离远点就可以满足负荷要求。:)