压力0.8Mpa,流量2000m³/时,长度约500m的天然气管线,管径多少?请高手指点?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jszdqqhh
    jszdqqhh 沙发
    流速按20M/s计算的话,管径DN200就够了。
    2015-10-29 14:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • stacy98
    stacy98 板凳
    DN400到DN500吧
    2014-03-20 17:11:20