正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1350 人订阅
阅读下一篇
请问哪位高人会设计不锈钢给水水箱我看有标准图集 可以选装配式的还是组合式的呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句1、第五章 泵站 /第一节 一般规定 /第5.1.3条强制性条文规定: 抽送产生易燃易爆和有毒有害气体的污水泵站,必须设计为单独的建筑物,并应采取相应的防护措施。
2、第六章 污水处理 /第一节 厂址选择和总体布置 /第6.1.8 条强制性条文规定: 厂区消防的设计和消化池、贮气罐、污泥气压缩机房、污泥气发电机房、污泥气燃烧装置、污泥气管道、污泥干化装置、污泥焚烧装置及其他危险品仓库等的位置和设计,应符合国家现行有关防火规范的要求。
二、排水工程包括排水泵站及污水处理厂,工程设计一般应有消防设计。可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.2 条强制性条文规定:工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定:
1 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表8.2.2-1 的规定;(表8.2.2-1略)
2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量不应小于表8.2.2-2 的规定;(表8.2.2-2略)
。。。。。。
回复 举报
回复 举报