关于住宅断路器的问题

发布于:2013-10-13 21:49:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在进入住宅的总电源断路器采用了300mA的RCD以预防电气火灾,每户内的插座回路采用了30mA的RCD,可每户的家居配电箱总断路器,没有漏电保护功能,一旦照明回路发生单项接地故障,就会造成住宅的总电源断路器跳闸而家居配电箱总断路器不动作,可否将家居配电箱总断路器选为100mA的RCD?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • tianpeizhang
    tianpeizhang 沙发
    d00154615 发表于 2013-10-16 09:22 你总开弄个漏保,半夜跳电等着歇菜吧总比影响整栋楼要好吧?
    2013-10-18 11:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • tianpeizhang
    tianpeizhang 板凳
    户内配电箱总开关的剩余电流动作值比插座回路的剩余电流动作值大,保证动作的选择性不就得了。插座回路的剩余电流动作值30mA,户内配电箱总开关的剩余电流动作值100mA。进线总开关剩余电流动作值300mA.不知可否。
    2013-10-18 11:34:18

    回复 举报
    赞同0