土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设计C30的试块试验结果C28.4合格吗?

设计C30的试块试验结果C28.4合格吗?

发布于:2007-09-18 12:08:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我工程是用搅拌站集中搅拌混凝土的,主体C30混凝土16组,有组试块试验结果为C28.4(为该批最低值),结果按统计法统计合格,最小值按fcu,min≥λ2fcu,k(λ2=0.85)计算也满足要求,但今天县质监站的人检查时说,28.4<0.95fcu,k(28.5),此组混凝土不合格,要进行回弹!
我说我按规范统计是合格的,但他说规范里还有个单组最低值≥0.95fcu,k的要求,让我自己去查,我看遍了《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87都找不到有除开统计法外的单组最低值≥0.95fcu,k的要求,只知道非统计法里有这条,但我们工程都符合统计法的要求的。请大家评评理!谢谢!
(注:有县质监站出具的试验报告,报告里没特别注明该组试块不合格!)
  • shanguanfei
    shanguanfei 沙发
    统计方法是有前提的,他能找到你不能用统计方法评定这组砼的依据(如果硬要找的话)。想办法了事得了,最好的解决办法不是回弹。
    2007-09-21 21:35:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架梁柱节点施工

现在框架结构中,多梁节点比较多,如何保证该处钢筋的保护层尺寸?另外如何保证复杂节点部位砼构件的截面尺寸?

回帖成功

经验值 +10