土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 最进做个基础!让我头疼!

最进做个基础!让我头疼!

发布于:2013-10-12 20:41:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 qq451294119 于 2013-10-12 20:53 编辑

最近做的一个小高!地勘建议做人工挖孔桩!但是地基承载力让我一筹莫展!希望有老师能够帮我出出主意!这个桩端极限阻力为1800kpa.补充一个问题桩基规范4.2.1-1,说边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,这个应该怎样选择和理解,例如我以单桩单承台为例;如果我的桩为800,扩大端1300,那承台尺寸不安计算的话是不是要2600x2600!

021-Model.jpg


_t3-Model.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 成阳
    成阳 沙发
    大直径桩的话,直接桩边每边加300就可以了啊,承台就是1400x1400,不用算扩大头的直径的。
    2013-10-16 15:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • 憨豆豆
    憨豆豆 板凳
    单桩是不是有点低!极限端阻力才1800!:)
    2013-10-16 14:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多层建筑柱下单桩无基础梁问题高手进

如题。某多层建筑,柱下承载力N=8000,M=1200,V=600,单桩桩径1200,柱子之间只由单桩联系,无地基梁联系。此种情况,采用无地基梁联系,行不行。

回帖成功

经验值 +10