开关箱可以用三相四线制进线吗?

发布于:2013-10-12 14:41:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:今天安全检查,发现施工单位从二级配电箱至三级开关箱的配线采用三相四线制无接地线。施工单位说:开关箱无需三相五线制,二级配电箱才需要,一般开关箱直接与用电设备连接,用电设备直接做打接地铁做接地保护就可以了,感觉好像施工单位说的也有道理。但是感觉好像有点不妥,按照临时用电规范2005版,不是必须采用三相五线制吗,另外设备接地是指重复接地。不知这样理解是否正确。请专家告知。如果规范明确说明更好。谢谢。


全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wu2016
    wu2016 沙发
    电力系统前面可以采用TN-C系统,后面必须采用TN-C-S系统,也就是说后面必须零、地分开,可以从零那里分出2根线,一根零线一根地线!