土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:一级或二级负荷回路可以接三级负荷吗?谢谢!
如题。
换句话说,本级负荷的回路可以接低一级的负荷吗?我只确定消防负荷回路不能接非消防负荷。
之所以这样问,是觉得低等级负荷接入高等级负荷的回路,会降低高等级负荷回路的可靠性。
求达人正解,先谢过了!

全部回答(7 )

  • ssqqugamd
    不可以的!特别三级负荷不能接在一,二级的配电柜,这主要是保证一级负荷双电源及第三电源(柴油发电机)的自动切换,或二级负荷双电源的自动切换。
    2013-10-14 18:20:14 来自 PC 评论 举报
  • eleeboo
    peizhang991005 发表于 2013-10-14 16:26 我认为应该考虑电源容量、计算负荷大小、低一级负荷接入高一级负荷的电源后,只要能保供电证可靠即可,但不 …我同事就是这样想的,认为低一级负荷只要有适当的保护措施,并不会降低本级负荷回路的可靠性。但感觉这个是经不起推敲的,不同负荷级别的用电设备的各种技术参数要求和设备质量等都会有所不同,一般的保护措施应该不够吧。(这只是我凭个人想象,没有什么确实的依据。)另外,不同级别的负荷接入同一回路,看起来就有点混乱啊。当然,只要低一级的负荷相对本级负荷来说很小,而且低一级负荷保护措施恰当,应该不会有什么大问题。从设计的角度来说,除非有什么不得已或者很重要的原因,否则我还是认为不要这样混接。兄弟我入行不久,还请各位多指教。谢谢楼上几位的回复!
    2013-10-14 18:00:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10