土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于RCD的安装,求解释

关于RCD的安装,求解释

发布于:2013-10-11 17:04:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于RCD(剩余电流动作保护器)的安装一直存在一个疑问,它是安装在PE线上么?如果是的话对于三相四线制的PEN线模式,三项不平衡的话PEN线中肯定会有电流流过的,对于30mA和300mA的RCD岂不是很容易就跳闸了?
求解释,附图最好,在线等。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liangzhu929
    liangzhu929 沙发
    谢谢讲解,很清楚,理解了。
    2013-10-18 13:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • 无涯子
    无涯子 板凳
    沙发和地下室讲得很清楚了,RCD的线圈不过PE线,TN-C要改为TN-C-S或局部TT系统才可以装RCD的,不然你装上去是没有效果的。
    2013-10-12 09:41:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教各位老师高手

鄙人菜鸟 现在越来越看不懂电路中有电容时电流的流向了,请教各位老师 有相关的资料吗?谢谢了

回帖成功

经验值 +10