土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中间继电器触点容量的问题

中间继电器触点容量的问题

发布于:2013-10-11 15:33:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个触点容量为10A,250VAC无源脉冲信号 (时间2秒),能用到直流220V的控制回路里吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lesonlee
    lesonlee 沙发
    個人意見-僅供參考~

    貌似不能,
    一般RELAY上網查了三家(ABB, square D, FINDER見附件)
    220 VDC 其CONTACTER之能力僅0.1~0.4A

    故中繼器(INTERPOSITION RELAY)可能要找技術資料能確定的
    (剛好案子有VCB & ACB需要INTERPOSITION RELAY)
    2013-10-14 15:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • zwdhz
    zwdhz 板凳
    lingxuct 发表于 2013-10-11 16:47 看不懂一楼说的内容,只知道普通中间继电器的触点容量是AC5A,DC3A。版主有大容量的功率继电器的。可以达到15A的电流。但是接负荷注意触点间的绝缘性能。
    2013-10-12 13:02:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多