发布于:2013-10-11 14:55:11
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我最近手里有个工程,让我有些头疼,拿来和大家探讨探讨。
情况是这样的,我的这个工程的业主突然给我提了个要求:说跃层的层高6m,在两承重砖墙之间加一块1.5m宽跨度5.4m的板,板只有长向支承在两承重砖墙3m高处,短向无支承(简支板),每边支承120mm。先让我吐槽一句:到底你是设计还是我是设计啊!你那么有主意,自己设计弄弄拉倒了,何必来折磨我!我要淡定。
好吧,领导说业主要求要考虑,那就稳下来好好想想吧。也请各位帮帮忙,请问这样配置对结构安全有影响没?如何配置钢筋?为了获得尽可能的净高空间,板厚能不能采用100,板受力筋12间距110,二级钢.?
全部回复(120 )
只看楼主 我来说两句-
洛听雨
沙发
还有做到10多层的高层,做到8层的时候业主突然想加1层标准层的。
2013-10-28 13:56:28
赞同0
-
tlwww
板凳
设计院就是甲方、施工单位和监理转移责任,背黑锅的合法机构
2013-10-28 13:50:28
赞同0
加载更多现在很乱。
回复 举报