土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑物室外消防给水系统应符合哪些规定

建筑物室外消防给水系统应符合哪些规定

发布于:2013-10-11 10:58:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、室外消火栓系统宜采用低压给水系统,应首先采用城乡市政给水

2 、室外消防给水系统宜与生产、生活给水系统合用,且当生产生活给水系统在能满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足室外消火栓系统所需的压力和流量;

3 、室外消防给水系统应布置成环状管网且采用2路供水,其输水干管不宜少于两条,当其中一条输水管发生故障时,其余输水干管应仍能保证全部用水量,但当室外消防流设计量不大于15L/s时可采用1路供水;

4 、当室外消火栓给水系统不能满足本条第1、2、3款的要求时,应采取本条第5、6、7款的措施;


5 、采用高位消防水池或临时高压消防给水系统,或同室内消防给水系统合并

6 、当室外消防用水量不大于15L/s时,在储有室外消防用水量的消防水池或天然消防水源的150m范围之内设置消防车取水口;

7 、建筑物周围15m~40m范围内城乡环状管网供水的市政消火栓出流量大于室外消火栓设计流量时,建筑物宜利用市政消火栓。

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • dlx764969945
    dlx764969945 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-03-23 18:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • craft0001
    craft0001 板凳
    请问一下,室外消防系统由消防泵房及消防水池供水算是什么系统啊?是稳高压系统还是低压给水系统啊?
    2013-11-07 10:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下二层储藏+地上六层住宅,住宅部分要做消火栓吗?

本帖最后由 造杯水 于 2013-10-18 08:41 编辑 一山东项目,地下二层要做喷淋和消火栓。问地上六层的住宅部分是否要做消火栓?下面为一层疏散平面图,楼梯是直通地下的,楼梯门均为乙级防火门(包括地下室内的楼梯门 )。纯粹想拿币没有技术含量的回复或抄人家的回复不给分

回帖成功

经验值 +10