大家好,本人刚接触医药净化空调,现在碰到问题需要求助一下。医药洁净区内的低温室2-8℃,咨询到一般都是使用直接蒸发式的冷风机,但我的低温室是在洁净区内,能达到洁净区要求吗?怎样设计比较合理?急切希望得到您的回复,谢谢:)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 酸辣土豆丝
    很不错的资料
    2013-11-15 12:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • mehero2005
    mehero2005 板凳
    你这是洁净冷库了
    冷库面积小的话可以用直膨式式机组,末端用空调箱,面积大的话可以用低温乙二醇冷水机组+空调箱来完成