华天五星级高低压成套电气设计方案图纸简介: 华天高低压整套系统设计方案(五星级标准运行多年的一套系统,非常有参考价值;含动力、照明、消防、空调、发电机等系统)1.正常情况下,两台变压器分列运行.(11P)联络柜开关采用手动分-合闸,处在分断位置.照明负荷装分表计量.变压器带调压装置.2.正常情况下,联络柜(8P,16P)QF3,QF4开关处在合闸位置上以保证动力,消防负荷和照明的用电,(QF3与QF5;QF4与QF6)开关有联锁装置,因此QF5,QF6处在分闸位置.3.发电机组在市电停电时应能承担起主要照明及动力负荷的用电.但不得超过500KW.当发电机自发电时,开关QF5,QF6处在合闸位置,QF3,QF4处在分闸位置.1P,10P柜的主开关亦断开,只有当两台变压器主开关的辅助接点同时闭合时,发电机才能启动国,此时应手动切除非重要负荷以保证发电机不超载运行,且发电机出线开头应加锁,以防倒送电。4.在消防事故情况下,机组应能快速起动且应切除非消防电源.因此正常情况下,机组配电柜的出线开关处在消防切换位置上,自发电出线开关加锁.5.非消防用电的出线开关应带分励脱扣器.进线主框架开关带智能接口.电参数表采用智能型.6.低压柜内的出线回路数与本图有出入时,可按厂标调整。7.低压柜内的出线开头所带负荷应进行校核,以免出差错,但不得随意增加负荷。