请教各位有关6kV母线接地变压器保护用CT的相关问题

发布于:2013-10-10 20:16:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位一个问题,接线图如下所示:
6kV母线通过接地变接地,接地变为YnD11,给接地变加装过流保护,保护用CT接线方式为三角形接法,变比为100/5/1.732
请问:1)图中的CT接线方式和变比是否合适?(画的不是很准确,表达意思是CT三角形接线)
2)CT可否用Y型接线(因保护为微机型),实际工程中是不是几乎不怎么用三角形接线了?
3)通常CT的二次侧电流为5A或者1A,如果CT接线方式为三角形,二次侧电流是否要除以1.732 ?(实际情况,与本题无关)
感谢各位了!
照片.JPG

照片.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dongsi2006
    dongsi2006 沙发
    dianqijiaoliu 发表于 2013-10-11 22:56 三角形接法,这个时候是乘以根号3!但是我就解释不了变比为什么是100/0.557
    2013-10-12 21:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • dongsi2006
    dongsi2006 板凳
    lingxuct 发表于 2013-10-12 08:15 图上好象没有CT的变比?100/0.557是变比吗?没见过啊!才63KVA变压器,CT为什么要用100?50行吗?25可 …100/0.557是比较奇怪,我查的保护定值手册里就是这样的,而且接地变参数都是实际值……