消火栓的保护能穿过防火门不?

发布于:2013-10-10 17:45:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里 QQ图片20131010174324.jpg面,菜鸟不懂,,求解:handshake

QQ图片20131010174324.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    q_2483266961 发表于 2013-10-14 09:59 谢谢,明白了不可以.从图上看,采用的是甲级防火门,应该是防火分区防火墙上的门.假如,室内消火栓消防水带穿越这个门,那么,就是穿越了防火分区,另外,防火门在火灾时是关闭的,当人穿过防火门后,它是会通过闭门锁自动关闭的,当水带穿越时,防火门就关闭不严了,有一种做法,可以参见江苏省审图中心的资料汇编.——其实,这也是审图中经常遇到的设计通病.
    2013-10-24 22:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • wxb0808180236
    wxb0808180236 板凳
    可以穿过,但是防火门外的消火栓不能保护门内区域