土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓的保护能穿过防火门不?

消火栓的保护能穿过防火门不?

发布于:2013-10-10 17:45:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里 QQ图片20131010174324.jpg面,菜鸟不懂,,求解:handshake

QQ图片20131010174324.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    q_2483266961 发表于 2013-10-14 09:59 谢谢,明白了不可以.从图上看,采用的是甲级防火门,应该是防火分区防火墙上的门.假如,室内消火栓消防水带穿越这个门,那么,就是穿越了防火分区,另外,防火门在火灾时是关闭的,当人穿过防火门后,它是会通过闭门锁自动关闭的,当水带穿越时,防火门就关闭不严了,有一种做法,可以参见江苏省审图中心的资料汇编.——其实,这也是审图中经常遇到的设计通病.
    2013-10-24 22:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • wxb0808180236
    wxb0808180236 板凳
    可以穿过,但是防火门外的消火栓不能保护门内区域
    2013-10-18 15:13:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑消防用水量如何

高层建筑消防用水量标准,是进行高层建筑消防供水设备设计的重要基本参数。为保障建筑安全,减少火灾损失,高层建筑应具备充足的消防用水量。高层建筑消防用水量与建筑物的性质、类别、高度、火灾次数、消防系统的类型以及国家技术经济发展水平等因素密切相关。  一、高层建筑分类  高层建筑在防火设计上的分类,主要根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等确定。  高层建筑类别不同,其室内、外消防用水量不同,火灾初期消防水箱贮水量也不同,一类高层建筑均大于二类高层建筑。一类高层建筑(少数列外)要求设置自动喷水灭火装置,二类高层建筑,仅在部分部位设置自动喷水灭火装置。

回帖成功

经验值 +10