土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住户室内零线、地线如何判断
前几天,朋友问了一个问题,室内一个插座回路无法判断零线、地线,两根线全部为黑色的同颜色电线,且进户配电箱内也无法判断零排、地排。我当时说了一个“土办法”,虽然问题解决了,但总觉得问题有普遍性。现在住宅电气施工这种情况还是很普遍。请问有无好办法来区分。

全部回答(6 )

  • 风平浪静02
    呵呵,PE线也可能对地存在电位,甚至高于50V。这个也不是感应电压。
    所以,采用数字试电笔判断不是绝对的。
    建议拉开电源,把家里总的N线与连接点分开,用干电池、灯泡(对线器)分别测量插座对地情况。通则是PE,不通是N线。
    2016-07-24 15:11:24 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    请出示进户配电箱照片!!!

    为什么进户配电箱内也无法判断零排、地排???!!!