土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电容补偿电抗器的电抗率如何确定
有个改造工程,6KV电容器组是角形接线,想安装抑制涌流的电抗器,不知道如何确定电抗器的电抗率?规范说用于抑制涌流的电抗器电抗率在0.1%-1%这个范围,具体到工程上怎么确定呢?是直接取1%吗?还有现在的规范都是要求电容器组是星型接线的,这个电抗率的规定试用在角形接线的电容器组上吗?请高手给予指教!!

全部回答(21 )

  • 扬州华锦电气
    还纠结啥呢,1%的电抗器多,就选1%的抑制涌流最好了,达到要求的。
    2013-10-24 16:18:24 来自 PC 评论 举报
  • liyuwei2009
    学习了,顶顶顶
    2013-10-16 09:31:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10