土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压信号介入的顺序问题

电压信号介入的顺序问题

发布于:2013-10-10 16:34:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有台PT柜,用户要求电压信号先经过隔离刀闸辅助接点,再经过空气开关后引至段子。这个要求合理么?我看到很多保护厂家的原理图是,电压信号先经过空气开关后在经过隔离刀闸辅助节点后再到端子的。不知道电气行业对这个有没有强硬的明确要求!
  • 智库
    智库 沙发
    先经过刀闸是因为方便对开关的检修和更换。毕竟断路器更容易损坏。
    2013-10-10 16:41:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程防雷接地系统电气图纸

图J.1.2-1 TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器负荷侧3-总接地端或总接地连接带;4-Up应小于或等于2.5KV的电涌保护器;5-电涌保护器的接地连接线,5a或5b;6-需要被电涌保护器保护的设备;7-剩余电流保护器,应考虑通雷电流的能力;F1-安装在电气装置电源进户处的保护电器;F2-电涌保护器制造厂要求装设的过电流保护电器;Ra-本装置的接地电阻;Rb-电源系统的接地电阻。