医院10KV变电所设计(高压线引进)
设计时需要注意些什么?要求做到什么程度?

小弟刚出道,第一次做变电所,请各位高手指点迷津,多给宝贵意见!
在此先谢谢各位!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • houxuejing2360
    万分感谢4楼,学习了。谢谢你!学到不少知识。
    2008-09-11 19:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • donggewang
    donggewang 板凳
    1 各科室配电系统

    放射科主要包括ECT室、CT室及X光室,其供电电源应单独引自配变电所专用回路,但为了互不干扰,三者的电源也应分开设置。ECT、CT设备的容量分别为150kVA 左右和35~50kVA,带有各自的专用调压器(为稳压),在相应的机房内设置配电箱,设备应自带控制箱。室内照明、门上工作指示灯、门的位置等应有联锁功能。X射线机用电量每台50kVA左右,一般医院设有5~6台,用电量就达250kVA之数,但它们的需要系数很小,只有0.2左右;每台设一个配电箱,也要求门的位置、门上工作指示灯等有联锁。

    医院其余场合大部分为移动的单相用电设备,用电量不会大于25A,因此都采用插座或插座箱供电形式。检验科、理疗科等的医疗设备,对电源电压的稳定性要求较高,其插座或插座箱电源应引自稳压器或设备自带稳压电源。

    血透室内的用电设备比较多,也比较特殊。其中水处理间反渗水设备大多为进口设备,用电量约为40A/380V,应单独设置配电箱。血透机每床一台,均为移动式,用电量约为1kW/220V。为了互相之间不受干扰,配电设计时应满足每台一路电源,且需经稳压装置。加上临时仪器仪表,每床应设两组单相三极加二极的暗插座。血透室内还有恒温恒湿机,用电量约为1.2kW/220V。

    手术室是医院的心脏部位,不得中断供电,在两路10kV同时供电的情况下,还须设应急自备柴油发电机组,还应在低压配电室设应急母线段。手术室必须双电源供电,并在末端实现自动切换,其中一路电源应接自应急母线。每个手术室设置独立的电源控制箱,并装漏电检测装置,但不应设漏电保护器。另外,手术室内设备,包括内墙体(大多为钢板),均为厂家配套,因此,电气设计时只能留接口,设备供应商自带控制箱(箱内包括无影灯的控制开关)。手术室内的一般照明开关、空调开关等设于进门处。手术室进门处外墙上应设置高位(适用胳膊肘高度,约为1.2m)及低位(适用膝关节高度,约为0.6m)开门开关,按住其中任一开关,都能开启手术室的钢板门,故在进门处外墙与钢板门之间应预埋两根保护管。

    2 紫外线杀菌灯的设置

    我国《民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92)》(以下简称《规范》)第11.9.6.13条规定:候诊室、传染病院的诊室及厕所、呼吸器科、血库、穿刺、妇科冲洗、手术室等场所应设置 紫外线杀菌灯。

    紫外线杀菌灯可选择移动式,也可选用固定式。新建医院一般选用固定式,其功率及数量的选择可参见表1。杀菌灯灯管周围应有一定的空间,以利提高杀菌效率。在走廊、电梯厅等公共场所,应设一定数量的插座,为使用移动式紫外线杀菌灯提供方便。

    表1 紫外线杀菌灯容量及数量的确定
    场所面积(m2) 15~20 30 40~50
    紫外线杀菌灯功率(W) 30 40 40
    灯数量(个) 2 2 3

    3 等电位联结的设置场所及方法

    通常,在任何场所保护接地都是必须设置的。对于胸部手术室、集中治疗室(ICU)、冠状动脉集中治疗室(CCU)、心导管室、心血管X线造影室等场所还必须设置等电位接地,《规范》明确要求,在患者身体的边缘起2.5m范围以内有可能接触到的金属体均为等电位联结的对象 。笔者有幸参观了上海多家新建的现代化医院。在现代医院尤其是病房楼都趋向宾馆化的今 天,作为电气设计中至关重要的接地问题,既要做到安全可靠,又要与整个环境相协调。

    首先,在需设置等电位联结的场所从就近的保护干线(如电气井道内的PE总线)上引一绝缘导线至辅助等电位连接箱(嵌墙暗装距地0.3m),箱内安装一块铜质等电位端子板,用来连接等电位联结的设备,按《规范》要求应与室内给水管、金属窗框、病床的金属框架及患者有可能在2.5m范围以内直接或间接触及到的各部分金属部件相连接,同时还与该范围内所有电源(包括插座、动力)的保护线连通。为了连接方便,可在房间四周均匀布置地线插座,暗敷接地线,并与铜质端子板焊接连通。