土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 对于短肢剪力墙的疑问!

对于短肢剪力墙的疑问!

发布于:2013-10-10 14:40:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 skyfreeyu 于 2013-10-10 15:34 编辑

对于短肢剪力墙,高规7.2.2-4规定,应该符合7.2.14条的规定,当轴压比大于表7.2.14条规定时候边缘应设置约束边缘构件,那就是说,短肢剪力墙中也会有“入”和“入/2”的区域?

QQ图片20131010153230.jpg


QQ图片20131010153241.jpg

  • skyfreeyu
    skyfreeyu 沙发
    2.3.1 轴压比大于0.3,GBZ8底部加强部位及其上一层应按约束边缘构件设计。
    这是审查时给我提的意见,大家帮忙讨论讨论
    2013-10-10 15:36:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2182 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来看看这个项目如何下手,昆山的

用什么基础呢,柱子做多大的

回帖成功

经验值 +10