新风量计算方法
|
某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);
每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];
总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);
房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);
由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;
注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度
|
应选用的新风热交换器台数或送排风机台数
|
=
|
|
每人所需新风量/[m3/(h·人)]
每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h·m2)]
空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人)