土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求探讨:新风量计算方法

求探讨:新风量计算方法

发布于:2013-10-10 14:05:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 盛夏时光 于 2013-10-10 14:09 编辑





新风量计算方法

某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);
每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];
总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);
房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);
由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;
注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度


应选用的新风热交换器台数或送排风机台数

=





房间体积×要求换风次数


单台全热交换器额定新风量


排风量=房间体积×排风换气次数
送风量=房间体积×送风换气次数
有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门
房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab
n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;
Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);
Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);
Ab-地板面积,m2.


每人所需新风量/[m3/(h·人)]













吸烟程度
房间名称
新风量
推荐值
最小值
非常多
交易场所
85
51
新闻编辑室
85
51
会议室
85
51
多
酒吧、酒楼
51
42.5
一般
办公室
25.5
17
饭店
25.5
20
少
商场、百货商店
25.5
17
无
剧场
25.5
17
医院
34
25.5

每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h·m2)]





项目
办公室
饭店、百货商店
会议室
剧场、观众席
公寓、住宅、旅馆客房
走廊、入口、大厅
新风量
推荐值
5
10
15
25
3
3
最小值
3
6
10
25
2
2











新风换气次数参考表

房间类型
不吸烟
少量吸烟
大量吸烟
公寓 / 别墅
商场
计算机房
体育馆
病房
公寓 / 别墅
办公室
餐厅
KTV / 酒吧 / 宾馆
会议室
房间新风换气次数
0.4~0.7
1.6~3.9
1.1~2.7
2.5~6.3
0.5~1.3
0.5~1.0
1.1~2.7
1.3~3.1
1.9~4.7
2.1~7.8


空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人)












宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室
房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量
宾馆/客房 30~50 练功房/健身房 60~80 一般办公室 30 一般别墅公寓 30
接待室 30~50 壁球/网球 40 高级办公室 30~50 高级别墅公寓 50
餐厅/宴会厅 15~30 棋牌室/台球室 40~50 会议/接待室 30~50 商场 15~25
咖啡厅 20~50 游泳池 50 电话总机房 30 病房 50
多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教室 11~30
商务中心 10~20 休闲/录像厅 20 复印机房 30 展览馆 20~30
门厅/大堂 10 按摩室 30 实验室 20~30 影剧院 15~25









典型安装示意图:





全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 打个酱油试试是
    学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2016-06-12 13:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • shanshili1992
    shanshili1992 板凳
    蛮好,有学习学习
    。。。
    2013-12-28 14:09:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

66.03 万条内容 · 1644 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨棚与墙相接的地方怎么做防水啊?

:D

回帖成功

经验值 +10