土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 地下车库消防,新手再次求助!
现有一个1万平米左右的地下车库,以及地上三层裙房。地下车库三个防火分区,商业裙房每层各2个防火分区。请问:做消防的时候,什么时候选择用消防线槽,什么时候采用金属管走线,选则的标准如何确定呢?两者的利弊呢?我现在选择的是金属管走板内。高手们能给点意见和说明么?多谢了!

全部回答(8 )

  • sccg
    首先不管是线槽还是金属管都必须要涂防火涂料,其次跨越防火分区的地方必须做封堵。
    2004-11-25 14:09:25 来自 PC 评论 举报
  • gotocad-chw
    关键不是配管,
    而是配线

    如果桥架,过防火分区,应该做防火封堵
    如果钢管,则支线是不可以穿越防火分区的

    其余的没有原则性问题
    2004-11-24 17:15:24 来自 PC 评论 举报