地下车库消防,新手再次求助!
地下车库消防,新手再次求助!
现有一个1万平米左右的地下车库,以及地上三层裙房。地下车库三个防火分区,商业裙房每层各2个防火分区。请问:做消防的时候,什么时候选择用消防线槽,什么时候采用金属管走线,选则的标准如何确定呢?两者的利弊呢?我现在选择的是金属管走板内。高手们能给点意见和说明么?多谢了!
发布于
2004-11-19 13:51:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
sccg
首先不管是线槽还是金属管都必须要涂防火涂料,其次跨越防火分区的地方必须做封堵。
2004-11-25 14:09:25
来自 PC
评论
举报
gotocad-chw
关键不是配管,
而是配线
如果桥架,过防火分区,应该做防火封堵
如果钢管,则支线是不可以穿越防火分区的
其余的没有原则性问题
2004-11-24 17:15:24
来自 PC
评论