止回阀和防火阀尺寸700X1000,但是在墙上留的口是1000x700的、、、
我想问问可以把止回阀和防火阀旋转90度安装吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • foryouw
    foryouw 沙发
    这个要看你是选用的是什么样的止回阀。
    2013-10-18 10:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    对于重锤式止回阀,旋转安装后重锤失去作用,开一次风机得手动复位一次阀瓣。
    2013-10-10 19:09:10

    回复 举报
    赞同0