0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
架空线路不同电压等级相应风偏下的最小空气间隙国内的一般不同电压等级的相应风偏的空气间隙都有规程对应给出来了,一般就是工频电压,操作电压,雷电过电压,带电作业,需要用到时就查到了,比如220,雷电 1.9,操作1.45,工频0.55,带电1.8,若果要是搞国外其他电压等级的,比如45kV,90kV,132kV,161kV,230kV,400kV,这样的电压等级,线路专业通常要规划塔头,提间隙圆,那么,这种电压等级的空气间隙一般该怎么取了,查iec标准或者en50341,不像国内规程直接给出来,是不能直接插到了,那要是按照国内的一般输电线路的绝缘配合的话,这样的电压空气间隙是该怎么计算出来,或者怎么一个查找的程序,求解!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
huhandianqi
沙发
lingxuct 发表于 2013-10-12 08:11 最大的一个计算出来了,小的不是都包含其中了?接地计算中用的公式是 入地短路电流=最大接地短路电流-流回系统中性点的电流、我想问下可以不可以这么理解,入地短路电流是指短路后经过接地装置流入大地的电流,是用这个值来校核接地装置的规格的,而系统计算的最大接地短路电流包含有入地短路电流和流回系统中性点的电流这两部分。那么,电流由接地装置导入大地,最终流向了哪里?流回系统中性点的电流是通过什么途径回到中性点的?另外,在变电站内部发生短路,为什么避雷线会有工频分流,避雷线不都是随着出线向站外辐射的吗?
2013-10-12 21:42:12
赞同0
-
huhandianqi
板凳
lingxuct 发表于 2013-10-12 08:11 最大的一个计算出来了,小的不是都包含其中了?接地计算中用的公式是 入地短路电流=最大接地短路电流-流回系统中性点的电流、我想问下可以不可以这么理解,入地短路电流是指短路后经过接地装置流入大地的电流,是用这个值来校核接地装置的规格的,而系统计算的最大接地短路电流包含有入地短路电流和流回系统中性点的电流这两部分。那么,电流由接地装置导入大地,最终流向了哪里?流回系统中性点的电流是通过什么途径回到中性点的?另外,在变电站内部发生短路,为什么避雷线会有工频分流,避雷线不都是随着出线向站外辐射的吗?
2013-10-12 21:41:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报