土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 现浇6.85*5面积的板格,中间不设梁行不行?

现浇6.85*5面积的板格,中间不设梁行不行?

发布于:2013-10-09 20:55:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如题,板格属民房的四分之一,6@200双向配筋10cm厚,板的周边都有200*400的4Φ16 6@20的闭合圈梁,板和圈梁用机制砂混凝土整体现浇,强度c20。板的四个角都有250*300 4Φ14 6@20的构造柱支撑。。。请问板中间不设梁行不行?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    板厚100不够,建议做到130,板配筋也不够
    2013-10-13 12:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • 渺若烟云
    渺若烟云 板凳
    不设梁是可以的,但你的板厚和配筋都偏小
    2013-10-12 09:49:12

    回复 举报
    赞同0