条文说明里明确要求施工质量控制等级为C级时要乘0.89
主题
回复
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2198 人订阅
阅读下一篇
请问墙体荷载如何计算?在PKPm中输入的荷载是设计值还是标准值?谢谢了。。。。。。。。。。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
铸造总装
沙发
2020-05-04 17:53:04
赞同0
-
yoursszw100
板凳
weisoul 发表于 2013-10-15 15:22 我是说查f时,即3.2.3条, 下列情况的各类砌体其砌体强度设计值应乘以调整系数:老版是:4 当施工质 …砌体规范中条文说明P146页,最下面一行,当采用C级时……….ra=0.89,是要乘的。我理解就是把旧规范的东西,放在了条文说明里了。
2013-10-15 15:32:15
赞同0
加载更多条文说明里明确要求施工质量控制等级为C级时要乘0.89