土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ c30混凝土强度严重不足,大事!请指点帮助!谢谢!
各位专家前辈请指点:我们搅拌站供应的混凝土为两栋11层保障性安居工程,混凝土设计强度等级均为c30。现在结构检测1-6层强度等级达到c25左右。下一步该怎么办?要是处理不了可是人命关天哪!请各位给予指点。谢谢!谢谢!

全部回答(18 )

  • klpjurendao
    如果是梁板为C25,问题不大,但如果是柱子的话那么还是赶紧加强吧,毕竟柱子的混凝土自身的抗压强度对轴压比有很大的影响,轴压比不够,柱子抗震延性就不够了
    2013-10-11 09:38:11 来自 PC 评论 举报
  • 小工一枚
    。。。。。。。。是不是1-6层施工单位没养护好?试块强度也不够?那只有加固了…
    2013-10-11 06:59:11 来自 PC 评论 举报