土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁钢筋底排较多在柱钢筋间距间放不下怎么办

梁钢筋底排较多在柱钢筋间距间放不下怎么办

发布于:2013-10-09 15:33:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁钢筋底排较多在柱钢筋间距间放不下怎么办?我这这里柱子全部是圆柱,举个例子;1200的圆柱,32根32的钢筋,梁底钢筋为7/6,共13根32的钢筋。坏就坏在柱子是变截面的,由于由1200变为1000,柱子钢筋我们采用了插筋,上面的柱子插筋和下面的柱子钢筋交叉后,柱筋间距已经很小,试了一下下面只能放6根钢筋,可我们这里不但有7根的还有13根的?
愁死了,而且柱子采用钢模,砼已经浇筑至梁底,浇筑时将上柱子钢筋已经插入,间距想调都调不了,工期还很紧!!!
请各位设计或施工的朋友,还有版主专家给帮帮忙出出主意!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    pursuiter 发表于 2013-10-27 19:35 现在支座处的底筋可以不用全部在柱里锚固,标准图和全国统一技术措施都有这种做法,实际上支座的底筋全通过 …这是解决问题的有效办法。
    2014-05-01 18:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • 板凳
    可以将柱子设计成扩大头,这样钢筋就可以伸进去了
    2014-05-01 10:05:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求各位前辈指点,工作近3个月,没有活干,继续等还是考研

各位前辈,小弟今年刚毕业,在一家省院,但我们分院活不多,近三个月了,只是在看书,我该怎么办,继续等还是考个研。请各位前辈帮我出出主意。

回帖成功

经验值 +10