9.2.6条,用pkpm计算的按主梁布置的次梁,是否都属于这条的要求?需要满足不小于梁跨中下部纵向受力钢筋的1/4??
谢谢各位前辈!
发布于
2013-10-09 15:12:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ctd22928356
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.2.6是梁的构造要求,也就是说梁框架梁和次梁都要遵守,但是执行该条就要先满足其条件“梁端按简支计算但实际受到部分约束”,如没满足该条件就可不执行。我公司常用的做法是将架立筋通到支座,不满足计算时附加。按条文解释,这条与抗不抗震无关。
2014-01-21 10:23:21
来自 PC
评论
举报
yueyue_niao
我们总工说,次梁不参与抗震,不用考虑。