土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 某工地混凝土质量缺陷,欢迎各位参观指导

某工地混凝土质量缺陷,欢迎各位参观指导

发布于:2013-10-09 14:58:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

先来说说我们工地的一些处理方法,算是抛砖引玉:
对于梁柱节点涨模、缩颈的问题我们采取一次支模的方法来解决。就是在柱子、剪力墙模板支设时,就将顶板模板一起支好。然后根据层高决定顶板和柱墙是否同时浇筑,同时浇筑就没有问题了,分开浇筑需要先前浇筑墙柱混凝土时,浇筑高度为梁柱节点处梁底较低处。然后绑扎梁板钢筋,浇筑顶板混凝土。

注意将柱子模板一直配至板底,使梁柱节点处与下部成为整体。

以上是本人我在工地上学到的处理方式,一人经验总归有限,还请各位也来分享下你们的经验,集思广议,这样我们才能学到更多的东西,一起进步。望各位踊跃参与!

第一张图是抢进度,拆模早,混凝土柱表面被模板粘掉,处理方法是柱子被打掉重新施工。
1.jpg


这张是过振现象
image_20131009145026.jpg


这一张是剪力墙上门洞过梁涨模、漏浆。
image_20131009145102.jpg

这一张是墙下部蜂窝。
image_20131009145135.jpg

这一张是梁柱接头模板问题造成,一定要注意。
image_20131009145211.jpg

这一张是楼梯平台板下漏筋,平台板钢筋很容易被踩踏变形导致漏筋,施工时要十分注意。
image_20131009145246.jpg

剪力墙模板跑模
image_20131009145319.jpg

1.jpg


    美wa521de香 沙发
    施工班组的能力问题,他们加固不太懂,漏检主要是模板拼缝不严密,没有用东西(水泥沙,胶纸)封堵,构件移位是没有加固好,导致挣到的时候,模板偏移了,至于蜂窝麻面那些是混凝土帮组的问题了,挣到不到位呀,甚至没有振捣。
    2015-12-31 09:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • co1448110866400