土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 灌注桩桩顶标高不满足要求

灌注桩桩顶标高不满足要求

发布于:2013-10-09 14:50:09 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
按照设计要求,灌注桩顶标高要进入横梁底100mm。
结果工人砍桩头时不小砍多了,只进去30~40mm
这怎么处理?
把横梁底标高降低?能不能不处理直接浇上去,因为还是在横梁底标高之上

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yxq100
    yxq100 沙发
    关键是钢筋要按要求锚固上去
    2015-04-01 11:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • user1000
    user1000 板凳
    3-4公分根本不是一回事,你用薄钢板做个套箍,然后上面铺设横梁地板,浇筑时候,一起浇筑就可以了,因为伸进去10公分,就是按照铰接计算的,能保证力传递就没问题,又不是固结传递弯矩,没事的,这点算啥,我们砍了几十公分都有,大管桩我们加槽钢浇筑上去呗
    2014-12-08 14:52:08