暖通空调
\
通风排烟
\
高大厂房电动开启的屋顶通风器可以作为自然排烟口吗
高大厂房电动开启的屋顶通风器可以作为自然排烟口吗
焊接厂房高26米,有天车,建筑在屋面设置屋顶通风器,如果面积满足自然排烟5%的要求,电动开启,能作为自然排烟口吗?电动排烟天窗是能电动开启即可,还是必须与火灾自动报警联动开启呢?电气专业按规范是不用上自动报警的。请各位指点。
发布于
2013-10-09 11:32:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
mofgyc
前两天咨询了审图中心的审图老师,说屋顶通风器可以当做自然排烟口,只要面积满足5%,不超30米距离就可以,得电动开启,但联动问题有不同意见,因为电气专业丁类厂房是不设火灾自动报警的。
2013-10-22 15:26:22
来自 PC
评论
举报
ggssjj2005
屋顶通风器是自然通风器,不满足建规9.4.8.3条“280度环境条件下连续工作不少于30min"的规定。
2013-10-20 13:29:20
来自 PC
评论
举报