多层建筑,屋面设置太阳能,在卫生间设置了de110的套管,审图被提了强条:
1 、太阳能套管布置于室内,不符合DGJ32/J26-2006第10.5.3条(条文内容为:公共功能的管道,包括采暖供回水总立管、给水总立管、雨水立管、消防立管和强弱电立管及配套设施等,不应布置在住宅套内(含阳台内)。公共功能管道的阀门和需经常操作的部件,应设在公共部位。) 以前多层建筑太阳能都是这么做的没被提过,想请教下大家这个怎么来回复和处理。注:太阳能是放在屋面的,不是阳台太阳能。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • trioust
    trioust 沙发
    了解了,谢谢
    2014-02-20 14:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • llhn8899
    llhn8899 板凳
    可以,我们这就这样做的。