发布于:2013-10-09 10:00:09
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1、悬挑板、楼梯处的活荷载按恒荷载考虑。比如恒载5活载2,就按恒载7考虑。
我觉得这样很粗放,但着实会加快设计速度,况且这样楼梯、悬挑板的设计裕度会大点。
2、PMCAD-SATWE的荷载折减:在SATWE折减,PMCAD里不折减,住宅公建都是这样。
看说明书,知道不可以都点。但我一直有个想法,不知道合理不合理。就是做梁的设计出图时,在PMCAD里点折减,SATWE里无所谓,做柱墙的设计出图时,PMCAD里不点,SATWE里点。既然规范允许荷载折减,岂不都折减?我们院的那个做法,就是设计梁时荷载不折减,设计墙柱时荷载折减。为啥不都折减呢?我想的这种做法,有院采用吗?
3、多层建筑不点偶然偏心,周期比或位移比大于1.2了点双向地震。
这点我的疑问不大,因为很多参数没有定论。你点偶然偏心也行,规范说高层要点,多层没强制。只是说一下本院工法罢了。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报