土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 挑战:水厂进水管道减压原理

挑战:水厂进水管道减压原理

发布于:2004-11-19 12:01:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
情况:10万方/天的水厂,进水重力自流,管径1米,高程30米,需要减压使进水厂压力变为8米。
问题:进厂水流量要保证不变,管内平均流速就也不能变,按照平均流速=流量/管径的计算方法,减压前后的管内的平均流速都是1.5米/s,那减压的作用是在哪里,请问这到底是怎么回事。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • molv
    molv 沙发
    10万方/天的水厂,进水重力自流,高程30米,需要减压使进水厂压力变为8米。
    直径700mm管道,流速3m/s(4250m3/h),1000m水头损失15m;
    直径600mm管道,流速3m/s(3200m3/h),1000m水头损失18.5m;
    要想使用进口孔板减压阀就值钱了。
    2004-11-19 17:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • wjs
    wjs 板凳
    我有一个方案,用一种虹吸装置,把水引下来。该装置不需要任何外加动力消耗。并且可以任意调剂流量、压力等,开启很是方便。联系;13598046034 王先生
    2004-11-19 14:29:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.59 万条内容 · 796 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老水厂改造求助

老水厂改造

回帖成功

经验值 +10