土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架梁支座两边梁截面不同时的上部钢筋怎么做?
遇到一个问题,请大家帮忙。是这样的图纸上有这么一道5跨连续框架梁,中间一跨截面(700*1000)比其他的(400*700)大,那么在截面变化处的上部钢筋怎么做呢?是两边都锚入支座;还是小截面梁钢筋贯通,大截面多余钢筋锚入柱??见下图

QQ截图20131008201615.png

全部回答(9 )

  • zgm0631
    lhy0108 发表于 2013-11-5 12:18 很简单啊,8跟25的 分两排,每一排各4跟分别锚入柱,构造腰筋每侧梁各3跟,锚入只需15d,箍筋就不要我解释了 …问一句,梁平法图集中不是说支座两端上部钢筋相同时,可在一边标注;支座两边上部钢筋不同的,应在两端分别标注,所以上面那个图,两边支座上端应该都是10f22+2f20吧?
    2015-08-24 17:04:24 来自 PC 评论 举报
  • lhy0108
    很简单啊,8跟25的 分两排,每一排各4跟分别锚入柱,构造腰筋每侧梁各3跟,锚入只需15d,箍筋就不要我解释了吧。
    2013-11-05 12:18:05 来自 PC 评论 举报