土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电房出线开关与电缆选型问题

变配电房出线开关与电缆选型问题

发布于:2013-10-08 17:22:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区已有室外单独变配电房 变配电房情况不明 设计的是各个单体建筑和室外总图管线(甲方要求各个单体由已有变配电房供电) 由于变配电房是已建 情况不明 应该不在设计范围
问题是:变配电房出线开关设计上选不选型?变配电房至各个单体建筑的电缆设计上选不选型?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zfhwlr
    zfhwlr 沙发
    无涯子 发表于 2013-10-9 10:32 如果变配电房不在涉及范围内,那你就提需求了,比如说多少回路,多大电缆,整定电流是多少,如果在范围,那 …这个回答是正解。
    2013-10-11 10:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • 无涯子
    无涯子 板凳
    如果变配电房不在涉及范围内,那你就提需求了,比如说多少回路,多大电缆,整定电流是多少,如果在范围,那就不用说了,肯定是你做的啦
    2013-10-09 10:32:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新建项目仍然使用原消防控制室的疑惑

一期住宅小区已经完工,现新建二期住宅。二期住宅的消防控制室和消防泵房与一期共用。请问二期增加的消防火灾报警控制区域接入到原有的主机系统是不是要增加设备,还是可以利用原来的设备就可以了。新的编码是肯定的,不知道原设备还能不能接入,对消防主机控制设备这块不太了解,请指点。

回帖成功

经验值 +10