若用地板采暖,知道室内外温度,怎么计算出我所需要的供回水温度??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wwodemingzi2013
    我就一个角 发表于 2013-10-9 10:57 楼主有些变态哦Q总=Q+Q下 .Q总=cm△t,△t=t供-t回,Q下,地板向下副射热损失,:handshake太感谢啦~~~领导非让反算~~我也无语~~所以我不会~~:L
    2013-10-09 11:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • 我就一个角
    楼主有些变态哦
    Q总=Q+Q下 .Q总=cm△t,△t=t供-t回,
    Q下,地板向下副射热损失,
    Q,地板向上辐射设供热(即房间热负荷)
    T地={Q/(A×K上)}+Tn 也可,T地=Tn+9.82×(q/100)^0.969 (地板敷设规程)
    T地,地板表面平均温度,q ,单位面积地板所需的散热量,q=Q/A ,A,采暖地板面积,
    K上,发热面与上方室内空气之间的传热系数
    Q下=K下×A(T地-Td) K下,发热面与下方地板的传热系数,Td,地下地板外表面温度。
    q=K上(Tw-Tn),Tw,热水平均温度,Tn,室内温度
    式中的传热系数K均需计算,完成了上述计算,你就能确定你所需要的供回水温度了
    咱们国内设计中一般是不会这么繁琐的计算的,计算出热负荷,然后按照地板辐射规程取值