阅读下一篇
关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!请大家帮我分析以下事故,漏水管件跟施工工艺有无关系,如我上诉把握有多大>????? 采暖管道隐蔽前试压时,我施工方发现管件焊口漏水严重,最多一个房间漏水达到6处,经检查三通、45°弯头、90°弯头、管箍接连性漏水。我施工方经过为期三个月的维修,终于将漏水点逐一修补,经监理甲方检查试压均合格。随着工期进度的临近,室内木地板已铺设完毕,我施工方再次试压复查,发现采暖系统稳不住压,由于地板已铺设完成从而加大了查找漏点的难度,因此我施工方组建了小组,针对每个房间进行逐一排查,具体排查工序如下:一听、二摸、三等待。一听:趴在地板上听是否有漏水的声音。二摸:摸墙角线上方墙面是否潮湿。三等待:等待从天棚往下滴水。由于管件接连性漏水及洇水且隐蔽处无法查找,致使维修工作至今未完成。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ysq20000715
沙发
看我的博客,在这里贴图是为了要链接。谢谢网易的服务器呀。
2007-09-19 22:21:19
赞同0
-
lpfei108
板凳
是不是意味着地暖管材要涨价呢,左脚有伤的鱼。
2007-09-18 14:08:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报