这个项目是刚参加工作的时候做的,当时出图很急,除了画图就是画图,根本没有时间看规范,画的是稀里糊涂,今天有空,想跟大家请教一下,请高人指点。


一类公建,地下3层,地上32层,1-2层为商铺,3层为架空层,建筑高度 屋面标高为93.35米
剪刀楼梯,靠外墙有对外开窗,1-2层楼梯均未对外开门,3层架空层对外开门。

标准层见下图

QQ图片20011008104539.jpg


当时设计加压送风的时候是这样的:
1.消防电梯前室每层设置电动加压送风口(这个没有疑问)
2.楼梯间地上部分从第3层开始奇数层每层设置2个电动加压送风口,即3、5、7、9、11。。。
楼梯间地下部分每层设计2个电动加压送风口,即-1、-2、-3层
加压风机为2台


我的问题:
1.这样设计对不对?
2.既然楼梯间有对外开窗,为什么地上部分还要对楼梯加压送风,而不是对前室加压送风呢?因为是一类公建吗?
这个建筑高度未超过100米
3.什么时候即使是楼梯间对外开窗了,还是对楼梯加压送风?

坐等高人指点啊




QQ图片20011008104539.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • zlfxf2003
    zlfxf2003 沙发
    yuran0212 发表于 2013-10-23 09:05 “1、超过50米的商住楼,公建必须加压送风”请问这个是指必须对什么加压送风?对防烟楼梯,前室,合用前室等
    2014-03-12 21:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • yuran0212
    yuran0212 板凳
    zlfxf2003 发表于 2013-10-22 13:00 加压送风是很基本的问题:1、超过50米的商住楼,公建必须加压送风2、超过32层必须分段送风“1、超过50米的商住楼,公建必须加压送风”请问这个是指必须对什么加压送风?
    2013-10-23 09:05:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

彩钢挤塑风管 彩钢酚醛风管 产品特点

1:一种防火性能好 一种防火性能一般 材料都很不错 建议推荐 彩钢酚醛风管 符合国家实用标准(详细的可以联系:13341919011)资料索取等!彩钢挤塑风管相关信息适用风机:通用 规格:4000mm×1200mm×20mm 密度:55kg/m3-65kg/m3 抗压强度:150kPa 型号:FG-013 弯曲强度:1MPa 材质:复合材料 使用温度:-190℃—+150(℃) 公司集科技、生产、销售、技术服务于一体,力争完善其生产技术和销售服务体系,从各个方面满足广大新老用户的要求,严把质量关,有效控制生产成本,真正做到物美价。科技方面,不惜花费大量人力、物力、财力来提升产品的技术含量,售后服务是每个厂家共同重视的环节,我们不仅重视售后服务的质量,同时更加注重售前和售中的服务质量,做到三管齐下,使顾客买的放心、用的舒心。