土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 200A的塑壳, 能用50mm2的线承载最大负荷吗?
看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?

全部回答(35 )

  • 重庆崽儿
    不得行的,50的电缆一般都是125的开关
    2013-10-16 12:27:16 来自 PC 评论 举报
  • 建筑电气
    lingxuct 发表于 2013-10-8 16:06 50平方铜芯电缆的阻抗:R=0.407 X=0.072计算得Z=0.4132 Ω/km50米二线短路的阻抗Z=0.04132阻抗怎么这么小啊?配电手册50平方的是R=1.053啊
    2013-10-11 17:48:11 来自 PC 评论 举报