一个学校的结构实验室(厂房),层高15m,平面尺寸18*45m。人员不密集且室内为难燃烧或不燃烧物体。
依据现行防火规范GB50016-2006 消防设施设室内、外消火栓、灭火器;可不设自喷(消防炮)等其他灭火施设。
室内消防用水量取15L/S(应按16.2水柱计算水量?),充实水柱长度为16.2m 。依据如下:
1 据8.4.1条应设室内消火栓系统;8.5自动灭火系统的设置场所 可不设自喷(消防炮)等其他灭火施设。
2 表8.4.1 按照厂房为10 L/S科研试验楼 或 其他民用建筑为15L/S,按照8.4.3 7条 充实水柱长度至少为(15-1)sin60=16.2m(水枪上倾角取60度)。
是否正确?请指教